hi

ich muss dazu sagen das ich die heizung selber in mein haus eingebaut habe.

es war eine gebrauchte brennwerttherme,die heizkörper und ventile sind natürlich neu.

die heizung ist gut entlüftet,

ich bin den ganzen tag nur, am im haus rum rennen ,um die ventile ein bischen zu verstellen damit das gepfeife aufhört.

is ja irgendwie nicht normal oder?

gibts da einen grund für?

gruss olaf

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Was für Ventile hast Du denn?

Was für eine Umwälzpumpe ist an der Heizung? Eine selbstregulierende oder eine, die Du manuell einstellen mußt / kannst? Eventuell ist die Umwälzpumpe zu groß / stark für Dein Haus. Versuch mal, die runterzuregeln, falls möglich.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi, Olaf

Hatte meine Freundin auch mal in ihrer Wohnung. Grund war das der Heizkörper falschherum angeschlussen war, so dass die Durchflussrichtung im Ventiel falschherum war und der "Wasserstrom" das Ventiel zudrücken will.... Man muste dann dass Ventil immer etwas zu drehen und das Vibrieren hörte auf. Die Heizungsanlage war nachträglich verbaut worden und zwei Heizkörper lagen an einer Wand sich gegnüber (Bad und Küche), wodurch ein Heizkörper falsch angeschlossen war (Leitungen waren nicht gekreutzt).

Viel Glück!

Gruß Torx

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

hi

ich muss dazu sagen das ich die heizung selber in mein haus eingebaut habe.

es war eine gebrauchte brennwerttherme,die heizkörper und ventile sind natürlich neu.

die heizung ist gut entlüftet,

ich bin den ganzen tag nur, am im haus rum rennen ,um die ventile ein bischen zu verstellen damit das gepfeife aufhört.

is ja irgendwie nicht normal oder?

gibts da einen grund für?

gruss olaf

google mal nach "hydraulischer Abgleich"

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

hab ein ähnliches problem bei einer gas-etagen-heizung. wenn früh morgens die heizung startet, dann klingts immer als würd einer mit nem schraubenschlüssel gegen die heizungsrohre klopfen. sehr unangenehm das. manchmal so laut, dass man davon aufwacht.

hätt schon mehrmals entlüftet, bringt aber nüx... hat wer einen rat evtl?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Pfeifende HK-Ventile kommen von einer zu starken Pumpe. Die alten Pumpen ließen sich anhand eines Steckmoduls auf verschiedene Förderhöhen einstellen (Stufe 1-3 oder 4). Unterlagen findest du im Netz bei den Pumpenherstellern. Klar die Flußrichtung der HK-Ventile mal überprüfen, aber wenn die falsch erum drin sind, fangen die eher an zu klappern.

Bei knackenden Rohrleitungen liegt es an der mangelhaften Befestigung. Die kalten Leitungen dehnen sich aus und fangen an zu knacken. Kommt aber m.W. nur bei Stahlleitungen vor.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Bei knackenden Rohrleitungen liegt es an der mangelhaften Befestigung. Die kalten Leitungen dehnen sich aus und fangen an zu knacken. Kommt aber m.W. nur bei Stahlleitungen vor.

..oder an der mangelnden Isolierung. Längere Rohrstücke in der Wand dehnen sich temperaturabhängig aus und wenn nur ganz dünn (eine Lage Wickelfilz oder Zeitung) gedämmt wurde, reiben die Rohre am Mauerwerk und man hört es.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Pfeifende HK-Ventile kommen von einer zu starken Pumpe. Die alten Pumpen ließen sich anhand eines Steckmoduls auf verschiedene Förderhöhen einstellen (Stufe 1-3 oder 4). Unterlagen findest du im Netz bei den Pumpenherstellern. Klar die Flußrichtung der HK-Ventile mal überprüfen, aber wenn die falsch erum drin sind, fangen die eher an zu klappern.

Bei knackenden Rohrleitungen liegt es an der mangelhaften Befestigung. Die kalten Leitungen dehnen sich aus und fangen an zu knacken. Kommt aber m.W. nur bei Stahlleitungen vor.

whao, dr177 du hast es voll drauf...ich aheb mich damit auch schon beschäftigt und habe als bauleiter im wohnungsbau auch oft damit zu tun...wie du sagtest, oft liegt es an der stärke des wasservorlaufs, bei älteren anlagen gibt es sog. strangventile, wo man dann (nicht wie bei dir stufe 1-4), sondern einfach durch regulieren einen geeigneten vorlauf reguliert...whao, aber wo ich deine fakten hier so lese, wird mir wieder alles deutlicher...danke...und grüße

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@madmox: richtig, vor ein paar Jahren wurden die Rohrleitungen in den Decken- und wanddurchführungen gerne nur mit Wickelfilz ummantelt. Das gint dann schon meistens bei der Montage kaputt und die Rohrleitung liegt am Mauerwerk an. dann hast du die klassische Schallbrücke. Heute soll und muß die Rohrleitung durchisoliert werden.

Bei größeren Rohrstrecken und -abschnitten werden Strangregulierventile eingebaut und anhand der Herstellerborgaben auf den notwendigen Volumenstrom eingestellt. Damit wird verhindert, daß sich das blöde Heizungswasser den Weg des geringsten Widerstandes sucht und die weiter entfernten Stränge nichts mehr bekommen.

Eine drehzahlgeregelte Pumpe verringert die Fördehöhe bei steigendem Leitungswiderstand (also bei sich schließenden Ventilen) damit Energie gespart wird und es zu keinen Strömungsgeräuschen kommt.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Bei knackenden Rohrleitungen liegt es an der mangelhaften Befestigung. Die kalten Leitungen dehnen sich aus und fangen an zu knacken. Kommt aber m.W. nur bei Stahlleitungen vor.

Frage dazu: bei mir in der Wohnung ist ein recht leises aber trotzdem nervendes Gekloppe manchmal die ganze Nacht zu hören.

Das passiert auch, wenn die Heizung tagelang nicht in Betrieb war und der ganze Strang so seine 18°C haben müsste.

Die Gas-Etagen-Heizung ist neu ( 2007 ) und vom Vermieter selber komplett verlegt worden, das ganze hat aber so eher Baumarktqualität.

Die Geräuschquelle ist leider in dem Teil der Verlegung, die hinter einer neuen und verfliesten Montagewand im Scheisshaus liegt ...

Ist da nachträglich ohne Wand aufstemmen was zu machen ? Man hat noch von beiden Seiten entlang der Rohre einen engen Zugang hinter die o.g. Wand;

Bauschaum reindrücken ? Beton nachpressen ? Wohnung wechseln ?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Warmwasserleitung? Da gilt gleiches wie bei der Heizungsleitung. Und nachträglich isolieren ist relativ blöd zu machen.

Oder habt ihr ne Zirkulationspumpe? Die machen wegen dem Rückschlagventil auch manchmal klopfende Geräusche.

Manche Thermen geben nach dem Warmwasserbereiten ihre Restwärme auch immer an die Heizung ab, damit die Therme nicht überhitzt, da isses dann egal ob aus oder an, die Rohre werden trotzdem warm (kurz)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

, bei älteren anlagen gibt es sog. strangventile, wo man dann (nicht wie bei dir stufe 1-4), sondern einfach durch regulieren einen geeigneten vorlauf reguliert...whao,

Dieser Effekt nützt leider bei Brennwertgeräten nichts, da er zu einer Anhebung der Rücklauftemperatur führt. Die heutigen Brennwertgeräte modulieren über Brenner und Pumpenleistung. Diese muß abgestimmt werden und wird meistens auf Fachebenen der Regelung eincodiert.

Gruß Hemmiti :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@dr177 wie stelle ich fest, ob meine pumpe drehzahlenreguliert ist? ich mein ist eh egal, da ich nur noch nen monat hier lebe und danach wieder zu meinen eltern zurück gehe mit erdwäre-fußbodenheiung aber würde mich doch mal interessieren, ob ich die letzten monate absolut unnötig viel geld gezahlt habe ^^

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dieser Effekt nützt leider bei Brennwertgeräten nichts, da er zu einer Anhebung der Rücklauftemperatur führt. Die heutigen Brennwertgeräte modulieren über Brenner und Pumpenleistung. Diese muß abgestimmt werden und wird meistens auf Fachebenen der Regelung eincodiert.

Gruß Hemmiti :-D

Du meinst da was anderes. Ein Strangregulierventil ist eine einstellbare Drossel, da mischt sich nix mit dem Rücklauf...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Multisaft: Such mit der Pumpenbezeichnung auf den Herstellerseiten. Stufige Pumpen erkennst du meist an einem kleinen quaderförmigen Steckteil auf der Kabelaschlussdosen der Pumpe, welches Markierungen auf der Oberseite hat.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Du meinst da was anderes. Ein Strangregulierventil ist eine einstellbare Drossel, da mischt sich nix mit dem Rücklauf...

Wenn Strangregulierventile eingesetzt werden, braucht man mindestens zwei Heizungsstränge. In kleinen Heizungsanlagen haben wir aber nur einen Strang, wo meistens ein sogenanntes Bypassventil (als Strangregulierventil) eingesetzt wird. Effektiver als ein "Strangregulierventil" ist eine elektronisch geregelte Heizkreispumpe die modulierend angesteuert wird.

Gruß Hemmiti :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Für den Crono sollte ein Membraneinlaß in Kombi mit 30er PHB besser funktionieren als Si und Drehschieber.
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.    
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war           
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information