Nummer 3+4 auf blau, 5 ist grün gelb, 1 und2 auf schwarz/schwarz oder schwarz/ braun

Gruß Jörg

1+2 müssen aber noch aus der Aderendhülse befreit werden...

Und ich würde noch prüfen ob an der Dose auch Drehstrom anliegt (sonst fließt über N zu viel Strom): Schwarz1 zu Schwarz2 ~400V; Schw.2 zu Braun ~400V; Braun zu Schw.1 ~400V

Geschrieben

Warum denn 2 Phasen???? Wenn die Anschlussleitung original beim Herd dabei war, dann wird der Herd an 230 V betrieben ohne irgendwelche Hülsen aufzutrennen oder ähnliches.

Geschrieben (bearbeitet)

Sollte Möglichkeit 2 gewählt werden, muss aber unbedingt überprüft werden, ob "aus der Wand" wirklich zwei (bzw. 3) unterschiedliche Phasen kommen.

Sonst könnte, falls L1 / L2 und L3 in Wirklichkeit alle dieselbe Phase ist, der Rückleiter, also N, die blaue Leitung, überlastet werden.

 

Kurz zur Verdeutlichung (Annahme das Kochfeld hat ca. 6 kW Leistung also 3 kW pro Eingang):

 

Wenn es "echter Drehstrom" ist, sieht die Belastung des "N" wie folgt aus:

Strom L1: 3kW/230V=13A

Strom L2: 13A

Strom L3: 0A (da freigelassen)

Ohne jetzt die komplexe Wechstromtechnik zu erklären, ergibt sich damit eine Belastung des N von 13A

 

Wenn es die Klemmen der Phasen "in der Wand" jetzt alle dieselbe Phasenlage haben, ergibt sich für den N eine Addition der beiden Ströme und somit 26A.

>Das könnte schon zu viel sein für die in der Wand befindliche Leitung (Annahme 1,5mm²). Hier löst auch keine Sicherung aus, da der N nicht abgesichert wird. Es verbrennt im schlimmsten Fall das Kabel in der Wand > Alles schon gesehen...

Bearbeitet von bw299
Geschrieben

Danke Jungs!  :thumbsup:

 

Ich habe mich an Fischis (Jörgs) Anleitung gehalten und das Kochfeld gestern abend gemäß Variante zwo angeklemmt.

 

Läuft. :wheeeha:

  • 1 Monat später...
Geschrieben

Sorry bin grad sehr knapp mit der Zeit. Hoffe ist ok, wenn ich fix diese eine Frage stelle. Wenn Nulleiter und PE indentifiziert sind, ist die Reihenfolge wie man die Phasen anschließt egal? Also dürfen die phasenleitungen gegeneinander getauscht werden?

Geschrieben

Sorry bin grad sehr knapp mit der Zeit. Hoffe ist ok, wenn ich fix diese eine Frage stelle. Wenn Nulleiter und PE indentifiziert sind, ist die Reihenfolge wie man die Phasen anschließt egal? Also dürfen die phasenleitungen gegeneinander getauscht werden?

korrekt

  • Like 1

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.      
    • Krass, was die Leute heute so alles verkaufen: (Vielleicht sollte man dem Verkäufer mal schreiben, wie so eine Kupplung aussehen soll... )   https://www.ebay.de/itm/156542160546?_skw=VESPA+Buchse+Kupplung+-+PX&itmmeta=01JEVNQ9Y63B37NW5BN2KMT428&hash=item2472a3cea2:g:~~YAAOSwSqlnRDoZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnR3Dm%2Fz8BgGWkWLjpvJqCCSN2%2B0t5yBZJhTy7hsuezBIze28hy%2FLUCRvhPU8gd20SgOatZv9UWjULLrWnnSiD%2B%2F2BMK4bNo%2Fv6ZP1IXsugElSglT3RsTJDYx3iR2U%2B5jlhpD0hExRe8%2Bn5i9Ht3R%2BouOV4kEHVRVXyLP3BRDgUdi1Cwoqmoza6OVjrRult9PTdN72GJi%2BH9F2RX79k%2FPrizgsMECysz7%2FX8wb1HWlVWVPkvC7BuTOLyY5AJpanZQm6icrUsg59fIUGH88xShTF|tkp%3ABk9SR66f3fX2ZA    
    • Kann nicht, ich muss die ganzen Thermoskannen tragen ! Aber so wie immer halt. Die rollenden Rollerfahrer bekommen einen Glühwein und diejenigen die mit der "Schinamare" anreisen eventuell auch zwei 
    • Seeeehr cool.  Dieses Gadged als Fächer verkauft sich weltweit hundertfach.     Die Außenkontur übernimmt jeweils den Winkel, um die Trommel gegenprüfen zu können?
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information