Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

GSFwa Vaillant Brennwerttherme VCW246 - sprudelnde Geräusche


Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo Zusammen,

 

bevor ich völlig unwissend einen Techniker für unsere Heizung bestelle stelle ich die Frage mal hier ins Form - Denn das GSF weiß ja (fast) alles :-)

 

Es geht um eine Brennwertgastherme vom Hersteller Vaillant Typ: EcoTec Plus VCW246

 

Das ist ein kompaktes Wandgerät, dass neben dem Heizungskreislauf auch das Brauchwasser "just in Time" erhitzt.

 

Und da ist nun auch das Problem:

Während der Warmwasserbereitung hört es sich genau so an als ob man das Heizungssystem nicht entlüftet hätte, also die Heizungspumpe pumpt, "gehört" immer etwas Luft mit.

Sonst funktioniert die Heizung fehlerfrei, der Fehlerspeicher zeigt auch nichts "Auffälliges" an (nur diverse missglückte Zündversuche, man sollte eben den Gashahn aufdrehen... ;-) ).

 

Im Modus "Heizungskreislauf aufwärmen" ist dagegen sofort Ruhe und die Pumpe läuft nahezu geräuschlos.

 

Das Phänomen ist seit der Wiederbefüllung der Anlage (Stillstand wegen Renovierung des Hauses ca. 8 Wochen) vorhanden.

 

Das automatische Entlüftungsventil im Gerät ist offen und funktioniert.

 

Das Entlüftungsprogramm (P0) habe ich auch schon diverse Male durchlaufen gelassen- Bei der Entlüftung des "internen" Kreislaufs also im Warmwassermodus, sprudelt es auch und der automatische Entlüfter gibt kleine Mengen "Luft" ab. Luftfrei bekommen ich den internen Kreislauf nicht, auch wenn ich das Programm 3 mal hintereinander laufen lasse (Auch die Variante brauchwasserseitig den Druck weg zu nehmen, um einen intern undichten Wärmetauscher auszuschließen bringt keine Änderung).

 

Jetzt ist meine Frage an evtl. hier mitlesende Heizungsexperten: Wo kann diese "Luft" herkommen? Für mich ist es logisch zurzeit nicht erklärbar, wie in ein System, was unter 1,5 Bar Überdruck steht Luft eindringen kann?

 

Vielen Dank fürs Lesen und für gute Ideen im Voraus!

 

Gruß, Björn

Geschrieben

evt kommt die Luft durch den Unterdruck der Pumpe, Kavitation ist das Stichwort. Kommt manchmal vor, wenn der Wärmetauscher recht verkalkt ist.

 

Die Manuellen Entlüfter, glaub die hat das Gerät auch noch, hast probiert? Vaillant ist nicht so mein Spezialgebiet, hatte die alten im Meisterkurs, die waren zusätzlich alle manuell zu entlüften, mit 8er oder 10er Ringschlüssel, sowas in der Gegend...

Geschrieben

Vielen Dank für die Idee!

 

Ich könnte mir vorstellen, dass der Wärmetauscher Heizwasserseitig zu sitzt (hab im Entlüfter auch etwas Schlamm gefunden...) . Die Pumpe scheint dann so stark zu sein, dass saugseitig fast ein Vakuum entsteht und dann Luft eindringen kann und schön die Kavitation ihr Übriges macht. Zudem haben wir hier auch "etwas" Kalk im Wasser, der kann sich sicherlich auch gut ablagern.

 

Einen manuellen Entlüfter gibt es im Übrigen nicht, aber der Automatische macht schon sein Ding ;-) - Luft kommt da jedenfalls genug raus...

 

Ich werde mal sehen was die Meinung des Installateurs ist, der morgen so oder so da ist und mir dann meine endgültige Meinung bilden. ;-)

 

Gruß, Björn

Geschrieben

Kurzes Update.

 

Das Problem ist weg! Allerdings one Austausch von Teilen ;-)

 

Was habe ich gemacht, dass ich vorher noch nicht probiert habe?

 

Auf der Saugseite der Umwälzpumpe ist ein Dreiwegeventil vorhanden, dass zwischen Heizkreis und internen WW- Kreis umschaltet.

 

Dieses Ventil hat auch eine Einstellschraube für den Pumpen-Bypass um den Druck bzw. die Restförderhöhe einzustellen. Dieses Ventil war in Mittelstellung und ließ sich nur unter Einsatz "sanfter Gewalt in Form eines großen Schraubendrehers" bewegen. Jetzt lässt es sich auch geschmeidig einstellen.

 

Hab dann diverse Entlüftungsversuche (in Verschiedenen Stellungen der Schraube) unternommen und die Testprogramme der Pumpe und des Dreiwegeventils hoch und runter probiert.

 

Zunächst ohne hörbaren Erfolg.

 

Gestern dann war der Installateur da, Vorführeffekt: Nix mehr zu hören, gar nichts! :-) Bis jetzt läuft alles wieder super!

 

Vermutung: Es muss wohl eine "weiche Verstopfung" ich tippe auf den Schwarzen Schlamm, der sich gerne mal in Heizkörpern ansammelt, im Dreiwegeventil festgesessen haben.

 

Durch meine Aktionen hat sich das wohl gelöst.

 

Gruß, Björn

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information