das Internet ist da sehr widersprüchlich....

 

FALL 1

230v L/N FU AC10 von parker und PUMPE  > Motor 400V/230V  > Der Motor wird im Dreieck angeschlossen?

 

 

FALL2

380/400V L1, L2, L3 FU AC10 von Parker und Motor 400v/230V >  Wird der Motor im Dreieck mit 230V Einstellung am FU oder als Stern 400V mit 400V Einstellung im FU angeschlossen?

 

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

Wenn Du einen einphasigen 230V FU hast und damit Dein Drehstromnetz für den Motor '"baust", bleiben es 230V, es werden nur 3 Phasen mit Phasenverschiebung generiert.

Ergo -> Dreieck

 

Bei einem FU mit 3 Phasen 400V Einspeisung stehen diese 400V auch tatsächlich an den Motorleitungen an. Da jede Motorspule nur für 230V ausgelegt ist, muss dieser Motor im Stern angeschlossen werden, damit sich die 400V auf 2 Spulen aufteilen können, sonst käme es an einer Spule zur "Übersättigung".

Warum man einen 400V FU als 230V Variante betreibt, ist mir nicht geläufig. Will aber nicht sagen, dass es nicht geht.

 

Bei einem Motor 380/660V kannst Du diesen auch im Dreieck betreiben.

Das sind Motoren für die klassische Stern / Dreieck Kombi.

Geschrieben

Wenn es Probleme gibt, dann meist, weil es zu viele FU´s in der Anlage sind.

Bauartbedingt produzieren alle FU´s Fehlerströme. Das kann in Addition schon mal zum Auslösen eines FI Schalters führen.
Daher werden Zuleitungen von Elektrischen Anlagen in der Regel ohne FI verbaut.

 

Das hat meines Wissens nichts mit der Variante Stern oder Dreieck zu tun.

Höchstens mit der Variante 1 oder 3 phasig, s.o.

Geschrieben
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:

Bei Einsatz von FUs allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter Kategorie B verwenden.

Gemäß VDE 0100-530 muss der sogar verwendet werden!

Geschrieben

Jo, Theorie und Praxis.

Neue Maschinen in Betriebsstätten mit alter Technik.

Den Maschinenherstellern wird jeder Scheiss auf´s Auge gedrückt, bei den eigenen Niederspannungsanlagen schaut man gerne mal weg.

Aber wir schweifen ab...

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information