das Internet ist da sehr widersprüchlich....

 

FALL 1

230v L/N FU AC10 von parker und PUMPE  > Motor 400V/230V  > Der Motor wird im Dreieck angeschlossen?

 

 

FALL2

380/400V L1, L2, L3 FU AC10 von Parker und Motor 400v/230V >  Wird der Motor im Dreieck mit 230V Einstellung am FU oder als Stern 400V mit 400V Einstellung im FU angeschlossen?

 

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

Wenn Du einen einphasigen 230V FU hast und damit Dein Drehstromnetz für den Motor '"baust", bleiben es 230V, es werden nur 3 Phasen mit Phasenverschiebung generiert.

Ergo -> Dreieck

 

Bei einem FU mit 3 Phasen 400V Einspeisung stehen diese 400V auch tatsächlich an den Motorleitungen an. Da jede Motorspule nur für 230V ausgelegt ist, muss dieser Motor im Stern angeschlossen werden, damit sich die 400V auf 2 Spulen aufteilen können, sonst käme es an einer Spule zur "Übersättigung".

Warum man einen 400V FU als 230V Variante betreibt, ist mir nicht geläufig. Will aber nicht sagen, dass es nicht geht.

 

Bei einem Motor 380/660V kannst Du diesen auch im Dreieck betreiben.

Das sind Motoren für die klassische Stern / Dreieck Kombi.

Geschrieben

Wenn es Probleme gibt, dann meist, weil es zu viele FU´s in der Anlage sind.

Bauartbedingt produzieren alle FU´s Fehlerströme. Das kann in Addition schon mal zum Auslösen eines FI Schalters führen.
Daher werden Zuleitungen von Elektrischen Anlagen in der Regel ohne FI verbaut.

 

Das hat meines Wissens nichts mit der Variante Stern oder Dreieck zu tun.

Höchstens mit der Variante 1 oder 3 phasig, s.o.

Geschrieben
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:

Bei Einsatz von FUs allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter Kategorie B verwenden.

Gemäß VDE 0100-530 muss der sogar verwendet werden!

Geschrieben

Jo, Theorie und Praxis.

Neue Maschinen in Betriebsstätten mit alter Technik.

Den Maschinenherstellern wird jeder Scheiss auf´s Auge gedrückt, bei den eigenen Niederspannungsanlagen schaut man gerne mal weg.

Aber wir schweifen ab...

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid! 
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird. 
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut      
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information